quote:以下是引用火麒麟在2013-05-10 19:26:34的发言:
话说如今CPU的通讯功能确实强大。
我曾经做过一个项目,系统中除了S7 CPU之外,还有很多支持TCP的其余设备,比如情报板、非西门子厂家的组态软件(要求不通过OPC,而需要TCP直连)。
西门子之间的通讯就不必说了,建立S7连接肯定是最方便的,组态、编程、诊断都非常方便直观。而与其他厂家支持TCP的设备以及组态软件通讯时,PN CPU的OPEN IE就体现了其强大之处,而且和S7-400不同,S7-300的OPEN IE连接不占用CPU的S7连接资源,通过OPEN IE系统功能块的调用,非常方便与其他厂家建立动态的TCP、UDP连接。
所以说,目前S7-300 PN CPU就通讯而言,其通信的扩展能力非常强,很少会再要为有限的通信资源问题而感到捉襟见肘了。
OpenIE的连接数是有限制的,我这里一个老的317就只能建立8个连接,多了就不行,也不报错