你问的问题一点都不幼稚,关键是对S120的选型是不是熟悉。根据我的了解(仅是个人的了解,未必正确):

问题一,带多少个电机模块,不取决于ALM,而是取决于控制器。你用的控制器是CU320-2DP,那么他如果带的伺服电机,可以最多带6个;如果是矢量控制电机,可以最多带6个;如果是V/F控制电机,最多可以带12个。

问题二,带多少电机,其功率总和就是ALM的功率。你的可控电源ALM功率是55kW,所以你后面带的电机模块的总功率不能超过这个值。当然,如果你的电机模块在同时有电动和发电状态,那就要计算,发电的功率+ALM电动的功率与电机电动的功率相平衡即可,反之发电状态亦然。

问题三,CF卡必须要有。而那个安全功能的附件,视工艺而定,可有也可无。