呵呵,这个问题我也很关注。我不是不放心这个技术,而是对这个技术感兴趣。

ALM-有源前端技术,功率因数可以任意的调节(在一定的范围以内),对电网谐波有很好的抑制。这些都是大家知道的。这个技术不是新的,已经用了相当一段时间了,只是在我们国内,用的少,主要是成本比较高。

SLM-非调节型整流回馈单元,他的工作单一,就是整流或者回馈,没有功率因数调节功能,这个售价要便宜很多。

另外,如果你的四象限装置功率在网侧占的比重比较小,比如20%的变压器二次侧容量,那回馈对单位的电网影响基本可以不考虑。完全没有问题。如果变压器容量与四象限装置容量之比在1-2之间,那就要考虑装置馈电对网侧的影响了。也就是说,装置的容量越大,越应考虑使用ALM技术。