回复:430变频器恒压供水每次启动时压力都要超过设定压力0.2MPa左右再回到设定压力,为什么?怎么改参数设置

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-11 19:08:33

1楼

您用的是PLC的PID吧,对于供水的压力控制一般采用PI控制就可以了。
您说的那种现象是“过冲震荡”。无论是变频器、PLC、仪表等的PID,系统启动时一般允许1至3次的“递减振幅”震荡后,系统进入稳定状态,属正常现象。
另外,变频器的加速时间与减速时间应小于PI控制输出的“调节时间”(或者说调节速度),否则也容易发生震荡。PI参数设置不合理,导致调节反应速度过快时,易发生震荡。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才