quote:以下是引用kdrjl在2013-05-09 07:05:14的发言:quote:以下是引用anmyun在2013-05-08 08:04:16的发言:
接地的时候底线不能和 变频供电的共地,最好是单独接地
这个不是绝对的行还是不行。关键是要看实际系统的接地电流。它的走向是哪里。不形成环流,不要让别的电气系统的地线电流经过本系统的地线,就可以。
什么双绞、接地、屏蔽之类的措施也都是原则性语句。具体系统,这些原则怎么用,也不是千篇一律的。也要根据现场条件去操作。比如:网侧的电网制式;系统安装位置与布局;所处的电磁噪声环境等等。EMC原则很多,招招全上,成本谁也受不了的。还是要具体系统具体对待,够用即可。有的放矢才是真。
说干扰,不是把EMC的原则都列出来就解决了的。干扰要针对的是什么干扰源,以及哪个进入系统的通道,有针对性釆取措施,才能见效的。泛泛的措施治表不治本。就象大夫治病。
做技术的除了熟练掌握专业技能,也要学一些哲学,用辨证法去正确的逻辑分析和判断问题才行。
谢谢你的建议 我也是 一个小建议 他的问题我也遇到过 总之尝试后 肯定会有一定认识