回复:从站模块有时候无法正确刷新 I 点信号,这是为什么?急急急!求救!

jinlunfawang

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-03-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-12 01:14:30

9楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2013-05-11 21:38:27的发言:
但是阀岛输出端的24VDC电源是受控的,某些情况下该电源是断掉的,这样的话即便程序有输出,可是阀岛的输出端不会执行程序输出对应的结果,因为此24VDC电源被断掉了,这样起到一种保护作用。

楼主,是不是就是因为你们在某些情况下把阀岛输出端的24VDC电源断了,使输出模块、通讯模块断电?如果输出模块断电了,会导致“外部故障”;如果通讯模块断电了,会导致总线故障。我对这点有些疑问,你是不是可以从“某些情况下·······”再去核实、测试一下?等你核实、测试后的结果哦!^_^



侠圣,你好!各位前辈好!
阀岛上有个BF指示灯(该从站如果掉站,该指示灯报红,同时CPU模块上的BF指示灯肯定报红),还有一个SF指示灯。对于阀岛输入端的24VDC电源来说,只要给其供电的单P断路器不跳闸的话(不管阀岛输出端的24VDC此时是什么状况),该电源一直有,而且网络接通,没有任何网络问题,此时不管阀岛输出端的24VDC电源有没有。而对于阀岛的输出端的24VDC电源而言,不仅要保证单P断路器不跳闸,而且还要满足其他的条件,其他的条件在这里就不说了,说的话篇幅过大。
另外一方面,如果阀岛输出端的24VDC电源断掉的话,该阀岛上的SF指示灯报红,而且CPU模块上的SF指示灯也报红,但是但是但是,此时没有任何网络问题(因为CPU模块的BF指示灯和阀岛模块上的BF指示灯都没有报红);如果该阀岛输出端的24VDC电源接通的话,阀岛模块上和CPU模块上的SF指示灯都灭了。情况就是这样。

各位前辈,我发第一篇帖子的时候,说的是阀岛模块(从站)通过传感器收集信号,走PROFIBUS,把信号送给CPU。问题是有时候程序在线监视发现,程序里面收到的信号和现场传感器实际的信号不一致(比如传感器的状态表明该信号是“1”,可是程序里面却是“0,或者相反”)。偏偏出现这样问题的时候又没有出现任何网络问题,也没有系统错误,什么错误都没有。硬件在线检测,就是CPU频繁调用OB82和OB86。出问题之后,停送阀岛模块的24VDC电源,一切恢复正常。隔段时间又有可能出现这样问题,没有规律。没有出现任何网络问题和系统错误,但是模块有时候又不能正确刷新 I 点信号,这是为什么呢?

上次在侠圣的指导下,做出了调整(加紧了模块电源母头的螺丝,可能由于长距离的汽车运输震动松掉了;重新把所有的DP接头都认真仔细的接了一遍,保证屏蔽层和金属片压得很紧),出问题的范围大幅度减小,可是还是个别有一点问题。投产之后决不允许出现一丁点这样的问题,否则后果很严重。



最后把现场情况跟各位前辈说说吧,从事汽车行业自动化的前辈可能比较清楚。
设备安装在汽车厂的冲压车间,一台主配电柜,旁边的工位有数十台焊机,距离近的几米,远的几十米,没有变频器。设备包括2台库卡滚边机器人(不是点焊),两个机器人控制柜(和库卡机器人是配套的),两个转台,转台的电机是接触器控制的,正反转,星三角,与变频器无关。
主配电柜里面是动力部分和控制部分分享一个“大空间”(一个柜子,空间分开),左边三分之二的空间安装二次回路控制部分,右边三分之二一的空间安装动力部分,动力部分和控制部分有一点点交叉,因为控制电机的交流接触器和中间继电器在一起。需要强调的是,通讯电缆和动力电缆没有交叉,距离相隔还真的比较远,没有按照严格意义上的隔开。因为是西门子非标项目,国产汽车厂,公司本着能用的前提下,能省就省。没有PS电源模块,用的是菲尼克斯的24VDC电源,380进(3火线1地线),24VDC出(两个24VDC端子,三个0V端子,一个地线),没有隔离变压器,没有滤波装置,像这类抑制噪声干扰的装置一个都没有。

关于桥架。用的是一条桥架,动力电缆和控制电缆平行走线(这点没办法),但是桥架里面用金属板隔开了,动力电缆放在一个槽里面,控制电缆放在一个槽里面,通讯电缆和气管放在一个槽里面。

从配电房拉来三相五线制电源线,现场主配电柜里面有一个接地铜牌,动力电源的接地,24VDC电源的接地,柜体,通讯电缆的屏蔽层,还有桥架通过跨接铜网连接起来最后也是接在这里的。不知道这样的接地是否符合相关规范?听别人说,动力电源的接地和24VDC电源的接地是要分开接地的,不知道到底怎么做才是符合规范的。
主配电柜旁边有两个机器人控制柜,主配电柜通过三相五线制出来给两个机器人控制柜供电。
最后关于接地,我比较模糊的一点是,CPU模块上的那个DP接头里面的金属片是通过什么样的方式实现接地的?
因为初期配柜的时候我不在现场,我接手的时候,CPU模块,还有两个DI32,两个DO32模块都已经在那里排列好了,安装好了,我不知道它们背部是什么结构?是怎么连在一起的? 配柜的人跟我说,CPU模块上的DP接头不是直接接在配电柜的接地铜牌上的,因为CPU模块上接电源的地方只有一个24VDC端子,一个0V端子,没有接地端子。他们说,CPU模块上的DP接头里面的金属片首先和通讯电缆的屏蔽层紧密相连,然后该屏蔽层在机器人控制柜那里通过机器人控制柜里的那个DP接头和“地”实现了连接,而机器人控制柜的“地”又是明确地接到了主配电柜的接地铜牌,它是这样“先离开主配电柜,绕了一圈之后,通过别的地方间接地实现接地的”,不知道是不是这样子的?

求赐教!不甚感激!