quote:以下是引用n次看你的背影在2013-05-11 21:38:27的发言:
【但是阀岛输出端的24VDC电源是受控的,某些情况下该电源是断掉的,这样的话即便程序有输出,可是阀岛的输出端不会执行程序输出对应的结果,因为此24VDC电源被断掉了,这样起到一种保护作用。】
楼主,是不是就是因为你们在某些情况下把阀岛输出端的24VDC电源断了,使输出模块、通讯模块断电?如果输出模块断电了,会导致“外部故障”;如果通讯模块断电了,会导致总线故障。我对这点有些疑问,你是不是可以从“某些情况下·······”再去核实、测试一下?等你核实、测试后的结果哦!^_^
在上个回帖的说明中忘了说的一点是,当阀岛输出端的24VDC电源断掉和重新接通的时候,会有以下两条诊断信息:
Event27是24VDC电源重新接通的时候的诊断信息,Event28是24VDC电源断开的时候的诊断信息。
Event 27 of 50: Event ID 16# 3842
Module OK
Module type: Distributed I/0s
Input address: 2045
User information available
Diagnostic interrupt from substitute
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
Priority class: 26
External error, Outgoing event
11:24:26.737 AM 05/10/2013
Event 29 of 50: Event ID 16# 3942
Module problem or maintenance necessary(直译为“模块的问题或者必要的保持”?)
Module type: Distributed I/0s
Input address: 2045
User information available
Diagnostic interrupt from substitute
Module/submodule fault
External module error
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
Priority class: 26
External error, Incoming event
11:24:07.780 AM 05/10/2013
我只是摘录了某天的情况,但是阀岛输出端的24VDC电源断掉的时候也没有任何网络问题,我个人觉得这个阀岛输出端的24VDC断掉和接通与否与阀岛模块是否掉站没有关系。我把这个贴出来只是不想漏掉了某个你们可能认为很重要的细节。阀岛输出端的24VDC电源有时候必须要断掉,为了安全我们故意这样设计的。