quote:以下是引用Automann在2013-05-11 07:49:44的发言:
8号事件中的Diagnostic interrupt from substitute,可能是故障出现时用一个替换值来代替实际的I输入值。建议在故障出现、未消失时用STEP7的诊断视图(在线的硬件组态)查看Input address为2045的故障模块的模块信息,可能获得更详细的故障信息,例如是模块内哪一点的故障。
故障的根源看来还是硬件造成的通信中断,可按N侠的提示检查。
建议看看这个阀岛从站的诊断功能,substitute是什么东东。
奇侠,你好!你说可能是硬件造成的通讯中断,可是出现我描述的问题的时候没有任何网络错误,CPU模块上的BF指示灯没有报红。有可能是该从站瞬间掉站,然后瞬间自己恢复,可是我的报警程序里面做了自锁的,即便是自己瞬间掉站然后马上瞬间恢复通讯,我的报警画面会有文字信息,程序里面会有输出,这些都会暂时保存下来,等待排除故障后,手动按下复位按钮,故障记录才会消失的。