OB86诊断信息,参考程序:
程序说明:通过OB86诊断3号DP从站
A (
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#39 #判断事件类别,如果等于B#16#39,表示故障触发OB86的调用
== I
)
A (
L #OB86_FLT_ID
L B#16#C4 #判断故障类别,如果等于B#16#C4,表示PROFIBUS站点故障
== I
)
A (
L LB11 #判断触发OB86的调用的源,如果等于3,表示由3号站触发
L 3
== I
)
S M 100.0 #M100.0等于1,表示3号站点故障
A (
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#38 #判断事件类别,如果等于B#16#38,表示从站故障排除OB86的调用
== I
)
A (
L #OB86_FLT_ID
L B#16#C4 #判断故障类别
== I
)
A (
L LB11 #判断触发OB86的调用的源
L 3
== I
)
R M 100.0 #M100.0为0,表示3#站点故障排除