回复:一组6SE70逆变器报F006故障,求助

趴上瞅瞅

  • 帖子

    56
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2008-04-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-12 21:37:44

4楼

看来真可能是编码器的屏蔽问题。好几天了,一直未报警,制动单元也平静了,一直不动作。以后就知道制动单元频繁动作时,该查的地方了。可的能装置制动单元的容量跟设置动态响应设置以及编码器反馈信号有一个匹配范围。但报警的时候编码器信号波动还没有到报F053的程度。 可惜了,拿TRACE做记录的时候一直没能找到转矩和电机转速(KK091)类似阶跃信号那样的波动,可能取的时间太短了。应该是配置的制动单元的容量只是满足在所有装置不受干扰状况下的制动。

精华帖版主置评:除非确有制动的工艺需要,否则导致制动电阻的频繁动作通常的主要原因就是由于速度反环节不稳定导致的。 楼主在自己不断的实践中,能找到原因,并从原理方面分析(虽说前期有弯路),这是一种值得肯定工作态度,精华支持。