发布于 2013-05-12 22:22:33
5楼
从楼主上面的检查情况制动单元动作时的波动为535-560V之间。可以判定制动单元基本无问题。所以应该问题出现在外部能量反馈上。能量反馈过多。使制动单元制动功率不够。才导致此种情况的发生。跟大家分享一下类似的情况。有一台拉丝机。收线与卷筒之间有张力柜。变频器通过张力柜传感器及内部的PID运算控制收线的线速度。使收线与卷筒保持同步。变频器在收线机小轮时运行正常。大轮时会出现制动电阻过热发红。偶然还会报母线过电压。因为之前机床已运行好多年。怀疑是制动部分有故障。所以就对制动单元及制动电阻进行了更换。更换后故障依旧。后来把变频器内部的PID参数调整了下。使变频器在收线大轮时张力柜晃动小些。外部反馈给变频器的能量也就小了。再也没出现故障。