quote:以下是引用一夜无痕在2013-05-12 21:25:04的发言:quote:以下是引用Automann在2013-05-11 20:59:03的发言:quote:以下是引用一夜无痕在2013-05-11 20:31:01的发言:
主站的CPU与从站的模块是靠什么来通信的?
从站通过接口模块IM来通信的。
那为什么接口模块IM153烧坏后,其后面连接的其它的模块(DI/DO)却能在硬件里面进行监控呢?
如果能正常读写DI/DO,从站运行就是正常的,你凭什么什么说IM153坏了?此时CPU的LED有故障显示吗?