quote:以下是引用失业者在2013-05-11 13:43:24的发言:
本人刚接触840Dsl系统,有些ncu的配置想请教:
1)ncu710.2最大控制轴数是6轴,如果我要用到6个轴,是否还需要利用选项功能开通?
2)在硬件的连接上,是否可以从ncu的x101连接到驱动模块的x200,然后通过x201顺序将6个轴串联?还是要通过NX10连接?如要通过NX10来处理,那轴数该如何决定?
2)ncu710.2,如果我要用到大于6轴,是否可以利用软件选项功能扩展?
大于6轴就需要更换硬件了,标准6轴以内大于3轴就需要选项功能添加轴。