回复:应用探讨——西门子S7-300/400PLC通讯资源探讨

一天到晚游泳的猪

  • 帖子

    768
  • 精华

    10
  • 被关注

    60

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-05-13 09:13:46

20楼

以西门子300中最常见最经典的315-2dp为例,如果采用以太网通讯的话,曾经在工程中发现多于4个以上工控机会出现通讯不稳定现象,我记得论坛里面也曾经有人测试过315-2dp的以太网通讯能力,大致就是4-5台的样子

我要说的是,315cpu里面虽然显示能有十几条连接,但其实最终决定通讯稳定的关键因素还是cpu的运算速度,毕竟cpu在处理基本的IO和逻辑程序以外,还要分出一部分时间来处理通讯。从现场调试经历来看,当step7通过以太网连接400的时候明显很快,鼠标点下online马上就可以监控plc程序了,而315则要稍等几秒。

另外,前两年出来的315-2dp(我记得是2AG14吧?)号称cpu的速度比以前快一倍,我想问有没有人重新测试过其最大带的工控机数量(前提是通讯稳定),我估计应该能超过4-5台这个老指标了吧?
有生之年,狭路相逢,终不能幸免
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54619条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。