automatic configuration不是万能的,automatic configuration只能保证你组态和拓扑没错,但是和实际的装置就不一定匹配。举个简单的例子
CU带了三个电机模块,6个编码器接口模块,控制外面六个电机。
automatic configuration后组态是没错了,但是本来要控制第一个电机的,可能就跑到第二个的,第二个电机的编码器反馈可能又跑到第三个去了。而且automatic configuration后,原有的一些离线设置都没有了,也就是说有些你在办公室准备好的离线设置,到了现场都被automatic configuration没有了。
If anything can go wrong, it will.