我一直不能理解的就是:为什么一个电压等级,非要搞2个电源?
我们最近一周也遇到过类似的问题,传感器和PLC模块是同一个24供电,另一个给视觉检测相机用,但是接线的时候,没注意,导致2个24V电源并联
现象1:磁性开关在没到位时指示灯微亮
现象2:PLC里面的常闭点莫名导通,导致设备误报警


为什么非要设计2个电源?从维修的角度来讲,如果是一个电源,0,24,就随便接了,方便的很