我厂复卷机前底辊90KW电机,发现两台电机励磁电流不一样,后底辊7.6A前底辊10.3A,电机发烫,下午试调P825,电流将至7.6A,运行时没有发现电枢电流过高的现象,两辊电流差在15%左右,运行正常。晚上2:10复卷机断纸按快停时后底辊装置报F030,电工复位没有仔细检查可控硅,操作工开车合闸,接触器粘接,装置炸机。更换接触器和新装置用老面板,上电后有糊味,赶紧断电检查是装置面板CUD1板冒烟,更换新CUD1板,将P825又调至原来的10.3A,工作一天正常。打开烧坏的装置检查可控硅炸了5只,励磁两只全坏,触发板保险烧断,估计已经不行了,CUD1板烧坏,励磁板线路条烧断好几根,损失惨重。请问各位大侠,装置炸机和励磁调小有必然的关系吗?求解!!!!!