quote:以下是引用kayome在2013-05-13 12:36:11的发言:quote:以下是引用kdrjl在2013-05-12 08:28:37的发言:
不错,支持楼上共享。风机的调整也是如此,电流达到极限值,频率上不去了,就调节风机进出风口的面积或风扇叶片的角度,使电流降下来,频率升上去。
请教版主,这样调整的意义何在呢?频率虽然上去了,但是风量应该还是差不多的吧,等于降低了每转的出风量了啊,那和在低频率大电流状态下工作有什么区别吗?
求教
我对K版主的调试方法是这样理解的:变频装置在较低频率时就出现过流报警。采用“调节风机进出风口的面积或风扇叶片的角度”的方式,进出口截面小了,是减小风机的进出口风量,不至于让电机过流;此时变频装置频率调节上去了,电机的转速加快了,风速也加快了。截面小了,风速高了,风机的风量并没有减少。两种情况下电机做工基本相同,但变频装置的调速范围变宽了。调试的目的,就是要让机电设备正常工作,去满足生产需要。不然,给定频率一升高,就出现过流报警或者停车,这种情况正常吗?所以我认为K版主这种调试方法是正确的,而且很专业!