回复:PCS7 CFC运行信号消失时间长问题

懒虫1998

  • 帖子

    126
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2006-03-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-14 05:11:58

3楼

1.将设备(如阀门和马达)的监视时间加长,超过8秒。(一般在阀门或马达块上能够找到TIME_FBF的PIN,然后把上面的时间改大于反馈时间即可)

2.或者将反馈信号取消,使用一个假信号:如设备命令延时2S后作为反馈信号。
--------------------------------------------------------------------------------
3:笨一点的方法:增加一个时间计时器,驱动命令消失后开始计时,10s后,如果反馈信号还是1,那么触发报警!