回复:2台7.5KW 430变频器同时报F0003故障

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-05-14 06:30:21

7楼

冲击负载主要考虑是在这两台变频器的电网上有无大负载起动或有无无功功率补偿装置的投切。另用万用表实际测一下母线电压,如进线电压两相395,一相390,母线电压503v就偏低一些(390对应的母线电压通常在526v),其它几台变频器的母线电压多少?

精华帖版主置评:好,分析得有道理。