quote:以下是引用slide在2013-05-08 10:57:27的发言:
刚看了下如何在TIA博途V12中使用S7-1500的追踪功能,功能很新颖,并且里面说1200在FW4.0里也将支持trace功能,这对我是个好消息,因为1200我这边用的比较多。
是滴,可以设置在每次OB循环采集一次,也可以设置在每隔多个OB循环之后采集一次,采集总次数是有限制的。并且还可以设置触发信号,触发信号到来之前的数据也是可以采集的!这样对于现场诊断是很有用的。
由于TRACE功能是下载运行在PLC中,所以支持的TRACE功能个数是有限制的,S7-1500最多4个,每个可以组态16个变量,变量是基本数据类型,支持映像区,位存储区和DB数据的追踪。S7-1200最多2个。