回复:IM360、361通讯机制是怎样的,为什么老是烧坏

王汪

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-04-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-14 09:43:47

5楼

PS307是没问题的,问题检查布置线路导致通讯模块损坏最大可能性是线路交流成份太大,我以前有过一次,更换达3~4次,后来发现是电缆在电缆沟老化,导致开关电源与PS307电源的直流电源寄生有交流成份,首先倒霉的是通讯模块,严重后会损坏开关I/O模块与CPU,建议清理与更换关联线路可否解决