发布于 2013-05-14 12:18:55
17楼
用了变频器还用‘风门’干嘛?
风门是用在没有变频器驱动的电机/风机上,用来调节风量和风压的,把多余的风量放掉,使风压稳定在一定的值(工艺要求)。这是极大的浪费,有了变频器以后,就靠变频器调节转速来控制风量和风压了,风门全部关掉,关严实了才对。
另外,要说明的是:对于离心式风机,如果风门打开,电流便会急剧上升,如果风道是密闭的,电流会很小。这和罗茨风机的工作性质正好相反,罗茨风机是靠齿轮间隙将风‘硬’挤过去的,也就是说:只要风机转起来,‘风’不想过去都不行,这时风道如果是密封的,风压就会越来越大,风机的负载电流就会上升。如果这时将风门大开,风压减小,风机的负载电流就会很小(齿轮转的很轻松)。
所谓‘风机、水泵’用变频器后可以大幅节电,都是指的‘离心式风机和水泵’,如果不是离心式,节电效果是有限的!之所以使用变频器驱动那只是生产工艺的需要,节电不是主要目的。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。