quote:以下是引用李文华在2013-05-14 06:30:21的发言:
冲击负载主要考虑是在这两台变频器的电网上有无大负载起动或有无无功功率补偿装置的投切。另用万用表实际测一下母线电压,如进线电压两相395,一相390,母线电压503v就偏低一些(390对应的母线电压通常在526v),其它几台变频器的母线电压多少?

楼上分析的有道理!503V的母线电压对应390V的进线电压确实不对。用表测一下直流母线端子,再看看r0026的参数值,比较一下看问题出现在那里?
1、变频器送电,不运行状态下的比较。
2、变频器运行状态下的比较。
3、频率低、中、高时状态下的比较。
通过以上比较,基本上就能找出问题的所在。
1、如果三项比较结果差额基本一致,是变频器直流电压检测电路元器件变值所致。
2、如果运行状态下比送电不运行状态下的差额大(送电不运行时在530V~550V 左右),有可能是变频器使用时间过长,直流母线滤波电容容量降低太多,或是供电电压回路有虚接、不完全缺相所致。如果是这样,那么随着工作频率的上升,直流母线电压就会大幅度下降,直到报‘F0003’。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。

精华帖版主置评:对欠压故障提供了很好的检查方式。很好的逻辑推理。