quote:以下是引用西门子自动化技术支持在2013-05-14 10:14:26的发言:quote:以下是引用笑脸相迎在2013-05-09 14:50:02的发言:
看到组态上1513能最多支持88个连接组态,其中PG\HMI最大是4个,那么是不是说明S7/开放式通讯协议等可以连接80个?也就是1513通过S7连接能连接20+的1200了?
不是最大4个,而是预留4个,PG/HMI/WEB共预留了10个。通过集成的PN口最多88个链接,S7/开放式通讯协议等可以连接78个。通过CP/CM可以扩展链接,但是最多共128个。
300/400中的以太网模块在1500中被直连口就能取代了~~~