quote:以下是引用菲戈在2013-05-14 12:54:17的发言:
貌似没有权限可以写只能读
有这么一个帖子,应该能说明是可以写入的,还是只能用FB3来写,不能用dde的方式?
帖子的内容如下
外部零偏可通过PLC写入,也可通过NC系统变量修改。
通过PLC写入外部零偏
使用系统变量C区域FE模块的linShift变量。
例:调用FB3将123.456写入X轴外部零偏
PLC激活DB31.DBX3.0(激活外部零偏)
在其它零偏为0的情况下,执行G0 X100
执行结果:X=223.456
通过NC系统变量写入零偏
使用系统变量$AA_ETRANS[axis] = value写入
例:
执行程序:
$AA_ETRANS[x] = 111.222
M00 ?此时,PLC激活DB31.DBX3.0(激活外部零偏)
G0 X100
M02
执行后结果:X=211.222
具体网址 http://blog.163.com/ma_blog/blog/static/140257151201029115155257/