3.当然,也可通过通讯处理器(CP)来进行通讯,通过添加支持不同协议的CP进行通讯,这种方式又占用CPU或者CP的什么通讯资源呢?S7-300的CP卡与S7-400的CP卡工作方式有什么不同?

S7-300CP:通过CP板的连接最终也会占用CPU的连接资源。

1,CPU为每个单边的S7连接和WinCC预留单独的连接资源。





2,当通过CP板进行S7相关的通讯服务时可以激活多路复用功能。集成PN接口的CP支持连接资源多路用,也就是所有组态的双边的S7连接只占用CPU中的一个连接资源,组态后会自动激活多路复用功能。只要激活连接复用,就会预留且仅占用一个CPU连接资源,即使还没有组态该连接。





S7-400的CP用的很少,对CPU资源占用的情况还不是很清楚,希望大侠和西门子技术支持给予讲解。

相关资料:
技术资源库FAQ:《连接复用是怎样工作的?如何为SIMATIC S7-300以太网CP组态连接复用?》