FB41 输入输出不正常(求助!)

已锁定

Asen

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2013-04-17

普通 普通 如何晋级?

FB41 输入输出不正常(求助!)

900

6

2013-05-15 09:07:53

FB41 信号(4~20ma)经过PIW752从PV_PER输入(PER_ON已置1),从LMN_PER输出控制变量。奇怪的是,用电流表测得的输入信号只有 3.6MA左右(相当于输入信号大小为0?),可是PIW752的值却为 16#7e00左右,并且在数据块中观察到PV的值竟然 为118左右!!(不是应该在0~100吗?),并且此时,输出口 LMN_PER 显示16#FFFF!!!!! 我把LMN_PER送至 PQW752,(接线至电动调节阀输入端,此时电动调节发开度仍为0!!(测得PQW752输出电流为4MA左右~~),但我测得LMN是输出100呀!!)

有时候我们的设备也会出现问题,不懂现在是我的程序问题还是设备问题,请兄长们帮帮小弟~~
FB41 输入输出不正常(求助!) 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。