发布于 2013-05-15 12:09:27
15楼
恩,楼主,我个人觉得去断阀岛的电源(也就是总线模块、I/O模块的电源)是存在问题的。尽管这样处理比较简单,但是带来了你上面出现的一些问题。我觉得应该把安全继电器的触点串入输出模块的驱动回路中,如果安全继电器触点数量不够,可以再并联几个继电器,作为安全继电器使用。这种硬件上的安全连锁才是合理的,因为这样不会影响模块的正常工作。
现在你应该清楚了,在你这个系统中,I/O模块电源消失,"外部故障“系统会调用OB82;通讯模块电源消失,”DP总线故障“系统会调用OB86。当然,故障消失时,系统也会再调用一次OB82、OB86。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”