quote:以下是引用n次看你的背影在2013-05-15 12:09:27的发言:
恩,楼主,我个人觉得去断阀岛的电源(也就是总线模块、I/O模块的电源)是存在问题的。尽管这样处理比较简单,但是带来了你上面出现的一些问题。我觉得应该把安全继电器的触动串入输出模块的驱动回路中,如果安全继电器触点数量不够,可以再并联几个继电器。这种硬件上的安全连锁才是合理的,因为这样不会影响模块的正常工作。
现在你应该清楚了,在你这个系统中,I/O模块电源消失,"外部故障“系统会调用OB82;通讯模块电源消失,”DP总线故障“系统会调用OB86。
N侠,你好!
我不太明白你的意思额。整个阀岛模块只是在必要的时候把输出端的电源断掉了,但是总线模块和 I/O模块的电源一直是有的,网络也是通的。
我貌似明白你的“把安全继电器的常开点串入输出模块的驱动回路中”,你的意思是,当安全继电器满足了某些条件,比如它的常开点吸合的时候才会有输出来驱动执行机构,是不是这个意思?