回复:FB41 输入输出不正常(求助!)

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-15 13:04:49

3楼

quote:以下是引用森生在2013-05-15 09:07:53的发言:
FB41 信号(4~20ma)经过PIW752从PV_PER输入(PER_ON已置1),从LMN_PER输出控制变量。奇怪的是,用电流表测得的输入信号只有 3.6MA左右(相当于输入信号大小为0?),可是PIW752的值却为 16#7e00左右,并且在数据块中观察到PV的值竟然 为118左右!!(不是应该在0~100吗?),并且此时,输出口 LMN_PER 显示16#FFFF!!!!! 我把LMN_PER送至 PQW752,(接线至电动调节阀输入端,此时电动调节发开度仍为0!!(测得PQW752输出电流为4MA左右~~),但我测得LMN是输出100呀!!)
有时候我们的设备也会出现问题,不懂现在是我的程序问题还是设备问题,请兄长们帮帮小弟~~

“PIW752为 16#7e00”,十进制数为32256,已超过27648了, PIW752的转换值就不对了。这时PV应为117.0%, 你看到118是正确的。