quote:以下是引用春天里的雪在2012-12-16 17:47:03的发言:quote:以下是引用加肥猫在2012-11-21 09:36:58的发言:
使用400-5H的CPU做CPU冗余如何与环网冗余结合?需要哪些硬件?
在400-5H的冗余系统中,可以做PROFINET网络的环网,使用环网MRP协议,只要设备支持MRP协议就可构成MRP环网。400H-5的CPU,ET200M接口模块IM153-4都支持MRP协议,可以使用CPU作为环网管理器,此时不一定需要使用交换机。系统冗余与环网冗余没有关系。
楼上,400-5H现在只能做到跟153-4 MRP环网吧,换个317-2PN就废了吧