35楼

在线诊断提示给出的东西只能作个参考,不要指望给出相当准确的信息,说一个诊断过程:
五一休班之后,日本进口的联动线上电之后报警PLC故障,查看在线诊断提示,IO读写错误,SLAVE6出错,根据以前解决通讯故障的经验,讲DP插头全部检查一遍,报警依然存在,于是讲SLAVE6的IM153更换,报警解除,可是一开机,还是报警,再查看在线诊断提示,IO读写错误,SLAVE8出错。
为了作个判断,将SLAVE8和SLAVE7的IM153进行调换,结果一开机,在线诊断提示,IO读写错误,SLAVE7出错,于是坚决的认定原来SLAVE8的IM153有问题,进行了更换,结果一开机还是报警。
???????????
最终发现是后面ABB变频器的通讯卡有问题。

请教一下,是否在线诊断的信息优先给出最先报警的站点,而不是故障站点呢??
在平时维修过程中,经常发现在线诊断的信息不确定性,特别是DP插头接线出现松动时,会给出不同的SLAVE站号
不耻下问