关于子程序,我再啰唆几句:
写子程序,我认为主要是两个目的:一是结构化编程需要;另一个是代码的重复使用。若是结构化的需要,子程序是专用的,不存在多次调用的问题,直接用沿指令、定时器等不会有什么副作用,意义也非常清楚;如果是代码重复使用的子程序,因为有些指令除了代码外还同时捆绑着数据,这些数据并不容易在不同的调用之间保持独立,比如沿指令捆绑着上一次调用的状态,定时器/计数器本身就含值。