回复:装置昨天晚上可控硅炸了,板子烧了几块,损失惨重,原因是励磁电流造成的吗?

whlmtw

  • 帖子

    35
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2012-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-15 23:33:32

4楼

谢谢兵版,昨天查看了一下r949的故障值是3(超过装置额定电流的250%),操作盘上有快停,1200米车速下按快停,4Q的装置这是的电流很大的,也叫刹车吧,有纸卷(最大1200mm)时刹车电流更大。
新换装置运行正常,没有做电流环优化,就是把P825又回调到10A左右.晚上2点左右正犯困,值班电工大意了,因为之前报了好几次F030,没有仔细测量装置进线电阻,就贸然开车,造成装置报废。