quote:以下是引用kdrjl在2013-05-15 20:00:17的发言:
今天鼓捣了一天的CU320-2DP的以太网线,西门子随机提供的网线太短了,想加长,于是市场上买了网线和水晶头,装上以后,通讯时有时无,很不正常,以为是CU320-2DP的以太网口坏了,换上那颗原装的短线,立马通讯恢复正常了。研究了半天两种线的的区别,发现,原机配的线,就接了4颗线,但有屏蔽层,而我们自制的线,8颗接线且水晶头没有屏蔽。于是利用原机提供的短线,中间剪断并加长将屏蔽线也连接,再接上PC,通讯正常了。
不知道哪里有卖带屏蔽的以太网线水晶头。
商用线一般是薄膜屏蔽,抗干扰能力有限。可以单独订购插头与电缆,不过工具很贵,自己做成本也不便宜,但是比较方便。我们基本上自己做,配的电缆也尽量用,剩下的都很短。