回复:6ra70板子问题

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2567
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-05-16 09:41:03

7楼

quote:以下是引用南山飞雪在2013-04-28 21:45:45的发言:
70参数存在背板中,而不是在CUD1板内,你如果担心,用DRIVERMONITOR进行版本转换下装试试,否则就是CUD1板问题了。

谢谢,那个一会看看DRIVEMONITOR,这个版本转换功能怎么用的
sometimes you have to be your own hero!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3829条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。