回复:S7300没有输出,Step 7 V5软件监控提示有不匹配,确认后输出正常,请大侠指点是什么原因造成的,谢谢。

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-16 11:29:51

6楼

楼主:当故障发生时,最好是查看一下诊断区的信息,有助于分析问题。毕竟靠运气,效率太低了。小于号可能被网页作为控制字符保留了,所以小于号和后面的字符被 屏蔽了。那就用中文小于号来表达吧。<呵呵

这条语句 L DBW 26,是装载的哪个DB的DBW26?你前面有些语句被屏蔽了,没法完整分析,在不同DB间读写数据时,最好把DB编号加上哦。这样寻址就不容易发生错误了,也防止了意外的发生。

还有 M001: OPN DI 14
OPN DB 9
A(
L DIW 26
L DBW 0
)
建议修改成: M001: nop 0
A(
L DB14.DBW 26
L DB9.DBW 0
)

语句表特别灵活,也导致了出错的几率偏高,出错了也比较难查找。在使用语句表编程时,必须清楚操作数的数据类型、选择正确的运算指令、每一条语句的执行过程、以及执行后对状态字、累加器、地址寄存器等的影响。语句表的每一步操作都必须细心、谨慎!