发布于 2013-05-16 14:51:09

1楼

首先,wincc开发版就是开发+运行。wincc运行版可以开发,但1个小时后会提示关闭。
其次,就你的项目而言,用两套wincc运行版比较经济,能够达到冗余的效果。
最后,最经济的硬件就是用西门子CPU224XP+BCNet-S7PPI,CPU224XP的PORT0用作MODBUS RTU接口,与流量计通讯;CPU224XP的PORT1插上BCNet-S7PPI,与WINCC 7.0实现MODBUS TCP通讯,最多可以支持24个上位机连接。当然,你也可以直接选择modbus rtu 转modbus tcp的网关,比如德国赫优讯的NT100系列,但是组态会相对麻烦一些。
BCNet-S7MPI,西门子以太网通讯