第一次用西门子软启动,就冲着西门子这个牌子,以为一切都很好,但是。。。。
一台 3RW40-77-6BB44 一台3RW44-47-6BC44,好家伙还真不便宜
装好,安装,试机,设定参数。。。。。
3RW40 过载故障,这个正常,保护嘛,应该的,但是,按哪个键都复位不了,断电再上电也不行,不会吧!!
说明书上也没有清楚说明如何消除故障,后面通过摸索,将CLASS旋钮旋到OFF位置,故障消除,这样设计是什么意思??想不通
3RW44更加无语,上电正常,开机,故障停机,液晶屏显示,控制电源电压超过额定110%(意思就是这样吗,文字不一定对,不记得了),万用表一测 245V,额定控制电压多少我也不清楚,应该是230V吧,230*110%=253,也不应该超啊,可能我的数学出问题了,打400,回复就是电压超,没办法,我说现在什么电子产品不是宽电压的(PLC 85V~264V),为什么这个就~~~~~~~~~,对不起,没办法!!!
请问我如何将控制电压稳定在230左右啊,负荷开多了降,开少了升,西门子他不会说退货或换一台软起给你,“我们的产品都是这样的”,多说无益,好几万的东西都买了,就不在乎买一台稳压电源。
买了稳压电源输出电源还是有240左右,但是好些了,可以启动了,但是它还是久不久感冒一下,明明电压就240左右,偏偏又显示110%的故障,!!!问400,同样答案,电压高,没办法,降电压
这样的产品与SIEMENS名气不太符合,没办法,吐槽一下,如有专家解答最好,没有的话以后再也不用西门子的软起了~~~~~~~~~~~