22楼

呵呵,很抱歉,回来晚了。楼主,你测试过进入光栅、离开光栅后,诊断区故障信息发生的时刻了吗?你看过资料上阀岛输出单元的内部电源原理图了吗?你的安全继电器触点串联在输出单元的总进线电源中还是串联在输出单元的单个回路中?这些都需要你去思考、测试、和确认。我会等待你的反馈信息,以便我们能继续探讨。兄弟,多思考,多测试,多动手有好处!
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”