本示例工业搅拌过程使用泵、电机和阀门

配料A/B:进料泵电机
进料泵电机传送配料A 和B 到混合罐
- 流速:400 升(100 加仑) /分钟
- 速率:1200 转/分时,100 千瓦(134 马力)
泵由混合罐附近的操作员站控制(启动/停止)。启动的次数被计数以便进行维护。计
数器和显示都可以由一个按钮复位。
对泵进行操作必须满足以下条件:
- 混合罐不满
- 混合罐的排料阀关闭
- 紧急关断未动作。
如果满足下列条件,则泵被关断:
- 在泵电机启动7 秒后流量传感器仍指示没有流量
- 流量传感器指示流动已停止

配料A/B:入口阀和进料阀
配料A 和B 的入口阀和进料阀可以允许或防止配料进入混合槽。
阀门是带有弹簧的螺线管
- 如果螺线管动作则送出阀打开。
- 如果螺线管不动作则送出阀关闭。
入口阀和进料阀都由用户程序控制。
满足以下条件,排料阀可以打开:
- 进料泵电机至少运行1 秒。
如果满足下列条件,则泵被关断:
- 流量传感器指示没有流量

搅拌电机
搅拌电机在混合罐中混合配料A 和配料B
- 速率:1200 转/分时100 千瓦(134 马力)
搅拌电机由混合罐附近的操作员站控制(启动/停止)。启动的次数被计数以便进行维
护。计数器和显示都可以由一个按钮复位。
对泵进行操作必须满足以下条件:
- 罐液位传感器没有指示“罐液位低于最低限”
- 混合罐的排料阀是关闭的
- 紧急关断未动作:
如果满足下列条件,则泵被关断:
- 在电机启动后的10 秒内转速计未指示已达到额定速度

排料阀
排料阀让混合物排出(靠重力排出)到过程的下一阶段。阀门是带有弹簧的螺线管
- 如果螺线管动作则送出阀打开
- 如果螺线管不动作则送出阀关闭
送出阀由一个操作员站控制(打开/关闭)。
以下条件满足排料阀可以打开:
- 搅拌电机关断
- 罐液位传感器未指示“罐空”
- 紧急关断未动作:
如果满足下列条件,则泵被关断:
- 罐液位传感器指示“罐空”。

罐液位测量开关
混合罐中的开关指示罐的液位高度关用来联锁进料泵和搅拌电机