回复:请教关于PZD过程数据控制字的解释

迷糊小仙

  • 帖子

    135
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2012-01-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-17 08:31:08

2楼

我查了一下使用大全,控制字各位定义贴到下面了,就是严格按照下面每位的定义传送命令就可以是吧,因为没有变频器,也没有办法做实验。

位0 :开/ 关1 命令( ↑ ↑“开” “开”)(L“关1 ”)
位1 :关机OFF2 命令(L “OFF2”)
位2 :关机OFF3 命令(L “OFF3”)( 快停)
位3 :逆变器使能命令(H“逆变器使能”)/(L “逆变器封锁”)
位4 :斜坡函数发生器封锁命令(L “RFG封锁”)
位5 :斜坡函数发生器保持命令(L “RFG保持”)
位6 :设定值使能命令(H“设定值使能”)
位7 :确认命令( ↑ ↑“确认” “确认”)
位8 :点动1 开机命令( ↑ ↑“点动 “点动1 开”) / (L“点动1 关”)
位9 :点动2 开机命令( ↑ ↑“点动 “点动2 开”)(L“点动2 关”)
位10:PLC 来的控制命令(H“PLC 来的控制”)
位11:顺时针旋转磁场命令(H“顺时针旋转磁场”)
位12:逆时针旋转磁场命令(H“逆时针旋转磁场”)
位13:电动电位计增加命令(H“电动电位计增加”)
位14:电动电位计减小命令(H“电动电位计减小”)
位15:外部故障1 命令(L “外部故障1 ”)
位16:功能数据组FDS位0 命令
位17:功能数据组FDS位1 命令
位18:电机数据组,MDS位0 命令
位19:电机数据组,MDS位1 命令
位20:固定设定值FSW位0 (LSB)命令
位21:固定设定值FSW位1 (MSB) 命令
位22:同步化使能命令(H“同步化使能”)
位23:捕捉再启动命令使能(H“捕 “捕捉再启动使能” 捉再启动使能”)
位24:软化/ 工艺调节器使能命令(H“软化/ 工艺调节器使能”)
位25:调节器使能命令(H“调节器使能”)
位26:外部故障2 命令(L “外部故障2 ”)
位27:主/ 从传动命令(H“从动”) / (L“主动”)
位28:外部报警1 命令(L “外部报警1 ”)
位29:外部报警2 命令(L “外部报警2 ”)
位30:选择BICO 数据组(H“数据组2 ”) / (L“数据组1 ”)
位31:主接触器返回信号命令(H“主接触器返回信号”)