发布于 2013-05-17 12:11:17

2楼

在选型样本上可以看到,CU310中有个X23编码器接口,在配电机模块的时候,Configuration-Encoder,选中Encoder 1,(Encoder evaluation)在这里要选中CU31-2DP-"SM_5",310中的这个脉冲编码器接口不管你用还是不用,都需要配置上;而CU320本身就没有X23这个接口,所以在向导中配置不会出现 “The topology cannot be wired”这个问题。o(╯□╰)o我没权限发图,大家凑合看吧,不知道描述清楚了没- -我也是才入行没多久,S120更是第一次调,说的不对的地方大家见谅...不过我还想多嘴问句,为什么我用Drive-cliq连上CU310和装置,用Starter调试的时候他会检测到编码器X23这个接口呢?在样本上Drive-cliq和X23好像看不出什么联系?