14000 通道 %1 程序段 %2 文件结尾错误,缺少M30/M02/M17
参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号,标号
说明: 主程序的结束符为M02 或者M30,子程序的结束符为M17。
反应: 解释器终止。
本通道NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
处理: 检查是否忘记输入程序结束符,或者是否在最后的程序段中有一个跳转符,而使程序跳转到一个有结
束标志的程序段。
程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。
个人建议你检查程序最后一句或者是有跳转符的跳转程序的最后一步,看看是否存在问题。