真心给跪了。
绝对不是双线圈。我在V818.5后加了P脉冲,结果不出现自锁了,但是这不是我希望的结果。万一系统本身带有报警故障,结果重启后由于P的作用,不会产生动作了。
LD SM_QT1:V181.5
EU
O SM_QT1_HOLD:V181.6
AN 一号检修开关:I0.6
A TD1:I0.5
= SM_QT1_HOLD:V181.6