quote:以下是引用kayome在2013-05-13 12:58:09的发言:
我一直不能理解的就是:为什么一个电压等级,非要搞2个电源?
我们最近一周也遇到过类似的问题,传感器和PLC模块是同一个24供电,另一个给视觉检测相机用,但是接线的时候,没注意,导致2个24V电源并联
现象1:磁性开关在没到位时指示灯微亮
现象2:PLC里面的常闭点莫名导通,导致设备误报警


为什么非要设计2个电源?从维修的角度来讲,如果是一个电源,0,24,就随便接了,方便的很

设计两个电源是因为如果元件多的话,一个电源的功率可能达不到。
并且如果控制系统中的伺服、变频器等元件较多的话,最好能够将其24V电源与PLC的电源分开来,同样的事情我们现场也有遇到过。在一台设备中,有3个伺服驱动器与某国产的PLC.由于设备是非标设备,在调试过程由于我们公司的原因与设备厂家的原因在不断的更改,不断增加元件。结果到后期调试时,3个伺服总有一两个动作不“正常”。也是检查了很久,从排查伺服驱动器、电机甚至机械传动部分都没有放过了,但是就是查不到问题在哪里。后来也是无意中发现电机在启动时24V开关电源的指示灯在电机启动时会变暗,才怀疑是由于开关电源的功率不够造成的。后来想更换一个大的开关电源,但是原位已经安装不下,也为了改线方便,只有在其它地方另外增加了一个开关电源给伺服专门供电,所有问题都没有。

此外,要想多遇到这些莫名其妙的问题,增加学习与实习的机会,到国企是一个相当不错的选择。