quote:以下是引用趴上瞅瞅在2013-05-15 13:29:50的发言:
也处理过多次这样的故障。 有一次因为换ET200M后未更改地址也遇到过类似情况。如果全部报警的话,是跟主站地址重复了么?个别重复的话可在线打开硬件配置诊断看一下。

测量bus头跟bus线的好坏最好是将插头全部从设备上摘除,如果有中继器的话,将中继器电源关闭,如果还在设备上连着的话,万用表测一般测不准。 先随便找一个头量,110欧左右一般没什么问题,再不行就逐段排查了,拆开网络量220欧的终端,硬质单芯的DP BUS线,如果在线槽或穿线管中拉扯或弯曲过度,是很可能出问题的。

不知道是不是万用表的问题,很多DP接头把线全拆了下来测量,电阻也是无穷大。