你这个系统有意思了,F002是说直流母线电压过高报故障停机;F003是说直流母线电压太低报故障停机。到底是电压高呢?还是电压低?似乎有点乱。

P1910=1以后,启动变频器,然后用手去触摸电机的外壳,是否能感觉到电机在通电?电机轴不转没关系,只要电机有通电的声音即可。电机轴又微微地转动,时而停时而动的那种,如果电机根本没通电,那就检查你的参数设置与接线吧,说明电机没有真正的被启动信号激励。