发布于 2013-05-18 09:30:37
3楼
接着,我们查了一下变频器的报井记录,显示了有一次“电机超温报井”,报井详情如下:
故障时频率:21.7HZ,故障时转速607rpm
故障时转矩:56.9%,故障时电流:201.0A
MOT OVERTEMP
报井时间:00:56:58秒
故障时间:9
据了解:变频器两年前曾经报过"电机超温"的报井,现在不知此报井信息是两年前的还是昨日新出现的?
还有:如果是螺丝类的异物卡在螺杆与螺筒之间,则应该电流和转矩应该不止这个显示的数吧?
请大侠们帮忙分析一下,谢谢了